共利电梯网论坛 - 电梯论坛 - 电梯技术交流

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 188|回复: 2

HOPE-II

[复制链接]
吹灰小王子、 发表于 2019-1-20 12:35:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
外呼黑屏,重新插拔就好了,电梯可以正常运行
来自: 微社区
君子敏于行而纳于言!共利网友互勉! 安安全全上班,安安全全下班,安全第一! 共利电梯网祝福全国电梯人幸福快乐!
au3770 发表于 2019-1-20 13:22:49 | 显示全部楼层
在黑屏时测量620 600电压是否正常,层站电源电压是否正常
分别断开每一层的外招来观察
假如只是某一层外招那就和别的楼层对换观察
君子敏于行而纳于言!共利网友互勉! 安安全全上班,安安全全下班,安全第一! 共利电梯网祝福全国电梯人幸福快乐!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 吹灰小王子、 发表于 2019-1-20 18:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
固定楼层,1,5,7外呼出现,黑屏测量电压正常,外呼板对换过了还出现。出现黑屏时间有时候一俩天有时候一天出现几次,
来自: 微社区
君子敏于行而纳于言!共利网友互勉! 安安全全上班,安安全全下班,安全第一! 共利电梯网祝福全国电梯人幸福快乐!
回复 支持 反对